土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 这都不知道,该死!

这都不知道,该死!

发布于:2007-01-28 15:19:28 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
刚转做水,很多问题不懂。
请问地下商场设喷淋和消火栓,排水设排水沟。排水时的污水泵怎么选?比如流量,还有泵的启停是根据什么确定的?
能否每个集水坑只设一台泵,麻烦前辈们解答,谢谢。

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • yanglan
    yanglan 沙发
    集水坑是5min 的消防水量,泵的流量应该按消防水量选取, 液位控制可以参考潜污泵的安装图籍
    2007-01-29 19:15:29

    回复 举报
    赞同0
  • ah-wangjun
    ah-wangjun 板凳
    计算一下消防流量,水泵的排水总量能够达到即可,水泵启停根据集水井内水位设置自动控制。
    2007-01-29 01:32:29

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.32 万条内容 · 694 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

车位确定问题。

请教一下关于汽车库车位的计算,应该是每一层的呢,还是总的。

回帖成功

经验值 +10