   我公司为集中供热公司,循环水泵配套为山东华力电机厂Y315L-4-200的电机,额定电流360A;在室温25℃,50HZ的状态下连续运行5小时以上,电机温度升到97-100℃(在电机前盖轴承加油孔位置),此时测电机实际电流为350A,未超载;当采用变频运行时,调至45HZ,电机温度随之降到60℃左右,而另外一台220KW电机就没有这种情况;生产厂家至今不能给予明确解答,这种发热状态问题在哪,后果会怎样?
特向个位高手求助!

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • youshuizhidao
    youshuizhidao 沙发
    我觉得电流显示不超载,并不能证明该电机是在合理的工况下运行,要看它的η大小,η越小,温升越大。
    象电机轴与泵轴不同心等都会造成发热。
    2007-02-01 07:38:01

    回复 举报
    赞同0
  • edilaobai
    edilaobai 板凳
    建议对温度升高的电机,重新调整整机的水准和平衡