土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 我的这个雨水斗选用思路是否正确

我的这个雨水斗选用思路是否正确

发布于:2012-08-14 09:17:14 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
想请大家帮忙看看我的这个思路是否正确:
1.确定雨水系统是天沟外排水;
2.根据规范上的要求,选择87式雨水斗系统(满管压力流);
3.关键的步骤不清楚了:现在应该是定雨水斗的型号和数量吧?我想着先算下汇水面积上的雨水量,然后按照雨水斗的间距要求大概布几个,再用这个雨水量除以雨水斗的数量算出一个斗的泄流量,之后据此选择型号和数量,请问是否正确?
4.补一句:雨水斗的泄流量是用公式算出来的,它和天沟的排水量有什么关系,我认为应该是一样的,毕竟天沟的水最后从雨水斗出去了。这样想对吗?
谢谢~

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • zwii
    zwii 沙发
    雨水斗的设置必须科学合理,目前规范对这一块的要求还比较弱,特别是溢流措施的设置位置和方法,应当进一步明确。
    2014-07-05 10:46:05

    回复 举报
    赞同0
  • 胡子渣
    胡子渣 板凳
    首先你得确定你是做重力流雨水管系统还是满管压力流虹吸雨水排放系统,从你的字面上来看,应该是重力流系统,那么你是先应该先算汇水面积内的雨水量,按照雨水量来选斗的个数,(假定雨水斗的流量是知道的)还要根据建筑专业的找坡情况,适当调整位置。一般住宅的雨水建筑画一画就好了,大屋面的我们有条件的尽量做重力流的,没条件的就只能做虹吸的啦!最好还要和甲方商量好,统一意见,免得到时候要改!
    2014-07-02 09:53:02

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.32 万条内容 · 694 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【疑惑】17层电梯前室设置了喷淋30层却没有,为什么?

本人在接手的工地上发现一个问题,就是同样是住宅楼,17层的住宅楼电梯前室设置了喷淋,但是30层的住宅却没有相关设置,今天地产的突然问我这是为什么,是不是有什么规范界定,一下子问住了,新手上路,有些东西确实不是很了解,有没有高人帮忙解答一下啊!在线等啊~~~~~

回帖成功

经验值 +10