这样的卫生间是否要设局部等电位联结箱?
这样的卫生间是否要设局部等电位联结箱?
两房两厅加一厨房,一层4户,共7层的商品房,卫生间有浴缸一只,马桶一只,台盆一只。
请问卫生间是不是一定要设局部等电位联结箱,做局部等电位联结;如果要请说明依据规范哪一条。
麻烦各位高人,谢谢!
发布于
2007-01-28 11:18:28
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(12 )
liyigs
有淋浴、浴盆、洗脸盆等应作局部等电位,尤其是卫生间安装的单相三极电源插座的PE线和卫生间地板内的钢筋(结构施工过程进行配合)也应作局部等电位,住户验收(包括毛坯房)要检查局部等电位联结箱与敷设导管、穿线是否施工到位,一定要符合《等电位联结安装》(02D501-2)国家建筑标准设计图的要求。最可靠、最经济的保护措施之一——等电位联结!。
2007-03-01 11:39:01
来自 PC
评论
举报
飞影道人
还有这么大胆的人
2007-02-01 09:02:01
来自 PC
评论
举报