土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ 联络用电缆还是母线桥

联络用电缆还是母线桥

发布于:2012-08-14 09:05:14 来自:注册考试/注册给排水工程师 [复制转发]
有两台1000kVA的干式变压器 不在一个车间里 现在客户要求低压联络,因为两车间的距离比较远,不知道联络用电缆好还是母线桥。电缆的载流量不太够,母线桥又太远了。。不知道这方面有没有相关的规范。请各位大侠指点!!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • yyfturbo
    yyfturbo 沙发
    几根电缆并联吧。母线桥太昂贵了吧。
    2012-08-15 15:39:15

    回复 举报
    赞同0
  • 电小鼠
    电小鼠 板凳
    自己顶先
    2012-08-14 11:35:14

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。