土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 励磁PT接法的区别

励磁PT接法的区别

发布于:2012-08-14 08:47:14 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
之前做的项目,发电机小室一般两个PT柜,一台有三只PT,接星-星-三角,一台两只PT,接V-V;这次做的一个项目,用户要求两台柜子都用三只PT,一台接星-星-三角,另一台接星-星
想请教一下,同样是测三相线电压,V-V与星-星有什么区别么?
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2156 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于环网柜,欢迎大家讨论。

  近来看到很多网友讨论环网柜和电缆分支箱或高压开关柜的区别,首先说明,环网柜本不是一个产品名称,只是高压开关柜用户环网拓扑时的一种功能,下面的图也许可以说明问题。  在环网拓扑供电系统中,各开闭所手拉手组成环网,柜内母线和供电线路共同组成供电回路,当环网中任一段线路发生故障时,与该线路相邻的开关柜自动断开,将故障线路从系统中切除,所有用户供电不受影响。  只有在这种结构的供电网络中起到切除故障线路的开关柜,才能叫环网柜。换句话说就是:开闭所中担任换进和环出的开关柜叫环网柜。