土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 并相倒路电流相差过大

并相倒路电流相差过大

发布于:2007-01-28 09:54:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
10KV高压配电室并相倒路时,一段电流和二段电流相差太大,一段电流为75A,三段电流为25A,双路电源除内阻有一点差别外,其它都相同,不知道原因,请各位高手指点。。

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • xiangwang27
    xiangwang27 沙发
    两路电源是专线供电,内阻是指变压器的直流电阻,在配电站内分两段供电,当时负荷集中在二段,一段没什么负荷可能是这个原因把,你有QQ吗,我的是81482390有空聊天,交个朋友
    2007-01-30 18:34:30

    回复 举报
    赞同0
  • qbw4607
    qbw4607 板凳
    不必客气,共同学习研究吧。
    情况不大了解,但是,同一个变压器送出的线路,有一路在其他站是否带负荷较多?或者是专线给你们?如果是前者,这样形成环流也是合理的。
    内阻差是如何理解?是否线路较长?
    2007-01-30 13:33:30

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2094 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

有用过无涌流电容投切器的吗?推荐一款

无涌流电容投切器

回帖成功

经验值 +10