本人太菜了,再发一个问题,关于自喷规范

发布于:2007-01-28 00:34:28 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
仓储项目,设消防水池、消防泵。准备对两个仓库(分别为甲类和乙类)设自动喷水雨淋-泡沫联用系统,请问这样的系统中喷淋消防泵系统能和消火栓消防泵系统合用吗,如果可以的话,流程该如何呢,比如对04S206-P40、P42作修改,是否这样的系统出水只能一路,那怎么设消火栓系统呢?消火栓系统管网应该二路供水,从泵房内接出二路管道吧?
盼高手不以问题浅薄而不屑一顾,万望赐教,再顿首,谢谢。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • ah-wangjun
    ah-wangjun 沙发
    规范并不主张喷淋和消火栓系统合用水泵,如果你因为特殊原因需要合用,那么系统要在报警阀前分开,亦即:消防泵出水两路管子成环,在环路上接出报警阀。
    2007-01-29 01:11:29

    回复 举报
    赞同0
  • 当时明月照云归
    怎么没人给我答案呀,我等了一天啦。帮帮我吧。
    2007-01-28 20:22:28