大家来看看这条审图意见!!

发布于:2007-01-27 22:36:27 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
有些设计人员没有注意到,仅把消防水池和水箱水位的信号送至消防泵和喷淋泵控制箱,而没有把消防水池和水箱水位的信号送到消防控制室的盘 这是一个省图意见里面的话。 请问大家做的时候,把液位信号送到消防泵和喷淋泵的控制箱吗(我原来只是过去二总线把液位连在一起的)

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • dxy519
    dxy519 沙发
    消防水池和水箱水位的信号送至消防泵和喷淋泵控制箱是不对的。
    1、消防水池水位的信号要送到消防控制室进行水位的监视;若需控制进水则水位高低触点是控制进水泵或进水阀而不是喷淋泵;
    2、消防水箱水位的信号要送到消防控制室进行水位的监视;水位高低触点是控制给水泵而不是消防泵;
    3、水位的信号检测采用投入式液位变送器比较方便、灵活。
    2007-01-28 10:35:28

    回复 举报
    赞同0
  • han2003
    han2003 板凳
    审图的提的正确
    2007-01-27 23:28:27

    回复 举报
    赞同0