土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
/
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
土木在线论坛
\
给排水工程
\
纯水系统
\
求助!CDI运行不正常!
求助!CDI运行不正常!
我们有套系统的CDI运行不正常,出水水质严重不达标。
而且有一奇怪现象,电流较小,电压很大。电流没法往上调。
各位大侠,帮帮小弟。指导指导,谢谢各位了。
发布于
2007-01-27 21:12:27
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(16 )
edi988
不是跟CO2的浓度有关系,而是与进水电导有关系,进水电导率提高模块的电阻降低,相同的运行电压下,模块的运行电流增大,导致模块的产水水质提高。详情请联系13911016474,张先生。
2008-05-29 17:46:29
来自 PC
评论
举报
glbyb-1981
同意5楼
2007-11-24 16:03:24
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
hengyong
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
3
回复
134
粉丝
0
+ 关注
私信
纯水系统
返回版块
6.51 万条内容 · 263 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(16 )
不是跟CO2的浓度有关系,而是与进水电导有关系,进水电导率提高模块的电阻降低,相同的运行电压下,模块的运行电流增大,导致模块的产水水质提高。详情请联系13911016474,张先生。