求助!CDI运行不正常!
求助!CDI运行不正常!
我们有套系统的CDI运行不正常,出水水质严重不达标。
而且有一奇怪现象,电流较小,电压很大。电流没法往上调。
各位大侠,帮帮小弟。指导指导,谢谢各位了。
发布于
2007-01-27 21:12:27
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(16 )
edi988
不是跟CO2的浓度有关系,而是与进水电导有关系,进水电导率提高模块的电阻降低,相同的运行电压下,模块的运行电流增大,导致模块的产水水质提高。详情请联系13911016474,张先生。