战时排风机有必要采用电动脚踏两用风机吗?
战时排风机有必要采用电动脚踏两用风机吗?
人防地下室,战时排风机有必要采用电动脚踏两用风机吗?请高手指点!
发布于
2007-01-27 19:02:27
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(1 )
blackeye
你的问题提错了。电动脚踏两用风机是用于战时送风机,不是排风机。
1)战时送风机——如果战时电源有保障,可以选用电动风机;如果战时电源无保障,应当选用电动与人力两用风机。
2)战时排风机——采用普通电动风机(斜流风机、轴流风机均可)。有的人防工程可以不设排风机,只做超压排气活门。
2007-01-28 19:53:28