土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 战时排风机有必要采用电动脚踏两用风机吗?
人防地下室,战时排风机有必要采用电动脚踏两用风机吗?请高手指点!

全部回答(1 )

  • blackeye
    你的问题提错了。电动脚踏两用风机是用于战时送风机,不是排风机。
    1)战时送风机——如果战时电源有保障,可以选用电动风机;如果战时电源无保障,应当选用电动与人力两用风机。
    2)战时排风机——采用普通电动风机(斜流风机、轴流风机均可)。有的人防工程可以不设排风机,只做超压排气活门。
    2007-01-28 19:53:28 来自 PC 评论 举报