土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ MNS柜多大开关可选8/2E单元?

MNS柜多大开关可选8/2E单元?

发布于:2007-01-27 11:51:27 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
请教几个MNS馈出柜(方案号03)安装问题:

1、样本里对S2S160开关针对不同整定电流选有 8E/4 8E/2 8E方案。而S2S160断路器不论整定电流大小,尺寸唯一。是不是说馈出单元的大小选择,是否在此时主要考虑接线尺寸及散热?

2、采用后出线方式(柜宽600),是否还可以按样本选择8E/4 8E/2单元(是否摆得下)?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • lihai421
    lihai421 沙发
    后出线方式和标准柜在抽屉单元方面是一样的
    2007-03-24 14:40:24

    回复 举报
    赞同0
  • lihai421
    lihai421 板凳
    to 大湖 其实此时主要要考虑的问题不是安装尺寸和散热了,因为这两点ABB已做了充分的考虑。正如楼上弟兄所说,那是由转接件决定的。8E/4为32A、8E/2为63A
    2007-03-24 14:38:24

    回复 举报
    赞同0
加载更多