土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 给水如何增压?
有个商业楼盘,三楼是洗浴中心,面积2000左右,主水管为63(外径),一楼水压为3公斤,怎么到了三楼就不行了,表后的压力非常小,我们又不想加水箱,请问还有其它办法吗?

全部回答(11 )

  • gsb7566
    综上所述才是对!
    先检查低级失误,如堵管、阀门未完全打开、压力表指示是否有失真;
    再看看管径、弯头的问题;
    如果实在没办法,用水泵和气压罐来增压(估计不会走到这一步)。
    2007-02-09 16:27:09 来自 PC 评论 举报
  • waternet
    进水管径太小了,可以放大管径试一下。
    2007-02-09 15:54:09 来自 PC 评论 举报