只看楼主 我来说两句具体情况要具体分析。这个贴子中只说了变压器中性点不接地,但并未说明是什么变压器,也未说明是何用途变压器,也未说明变压器的高压侧是多少伏的电源?
那么我们暂时就当做我们生活中的10/0.4的公用变压器来说说吧。这里的低压侧中性点接不接地不光要看低压侧的运行和使用方式,还要看高压侧的运行方式。众所周之,我们现在的10KV电源大多是由110(66)KV变压器变出来的,在10KV出口侧大多是不接地或小接地运行,而且在出变电所之前会有一个中性点接地的开口三角型 运行的绝缘监测变压器,绝缘监测的目地就是看看10KV侧有没有接地。以上是前提。下面说说10/0.4KV系统低压侧不接地会所生什么情况,最大的隐患就是如果10KV电源因不可抗力与0.4KV系统相联,或者变压器高压侧对低压侧击穿放电,如果0.4KV系统是接地的,那么就相当于是10KV系统接地,变电所也就会监测到10KV系统的异常,近而做出合理的处理。如果0.4KV侧是不接地系统,那么变电所是无法监测到10KV系统所出现的异常的,也就无法及时断电,那么对于每个人都可以接触到的0.4KV系统,将会使所有人都面监着10KV触电的可能。