土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 自动喷水系统中排气阀的设置

自动喷水系统中排气阀的设置

发布于:2007-01-27 00:09:27 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
各分区配水管或配水支管最高处是否要设置自动排气阀?还是只在配水干管最顶端设置就可?水流指示器后要设置本分区的泄水管吗?
  • kimfl
    kimfl 沙发
    各分区配水管或配水支管最高处是否要设置自动排气阀?还是只在配水干管最顶端设置就可?
    仅在给水系统最高处设置即可,建筑给水排水设计规范有说明。

    水流指示器后要设置本分区的泄水管吗?
    设置末端试水装置或试水阀,在泵房设置消防系统泄压装置和泄水管
    2007-01-27 01:34:27

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.23 万条内容 · 1292 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

消防水池通气

全封闭式消防水池,顶板上方为架空绿化,将通气管伸至一层地面(靠柱),是否妥当?

回帖成功

经验值 +10