如题,请教如何选择,1台1250KVA的额定电流1804A,我选的(80*8)*2,有人让我改100*10的,还有变压器与低压柜连接的封闭母线桥图纸上标的1800A,施工队说小,建议改大一点,最好能列出计算的式子,选择的依据,感谢各位

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • sjg9876
    sjg9876 沙发
    选的(80*8)*2,载流量2300A。100*10的,载流量3180A。看上海市的低压安全规范
    2013-08-30 08:44:30

    回复 举报
    赞同0
  • hengheng625
    hengheng625 板凳
    我觉得楼主是正确的
    2012-08-13 17:00:13

    回复 举报
    赞同0