土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 请教,双1250KVA变压器低压侧母排的选择

请教,双1250KVA变压器低压侧母排的选择

发布于:2012-08-13 16:50:13 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
如题,请教如何选择,1台1250KVA的额定电流1804A,我选的(80*8)*2,有人让我改100*10的,还有变压器与低压柜连接的封闭母线桥图纸上标的1800A,施工队说小,建议改大一点,最好能列出计算的式子,选择的依据,感谢各位

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • sjg9876
    sjg9876 沙发
    选的(80*8)*2,载流量2300A。100*10的,载流量3180A。看上海市的低压安全规范
    2013-08-30 08:44:30

    回复 举报
    赞同0
  • hengheng625
    hengheng625 板凳
    我觉得楼主是正确的
    2012-08-13 17:00:13

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.13 万条内容 · 368 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

国家电网公司哈密南-郑州±800kV特高压直流输电工程换流站低端换流变压器(运行24台)

国家电网公司哈密南-郑州±800kV特高压直流输电工程换流站低端换流变压器(运行24台)招标公告 * 招标编号:0711-12OTL16404001 * 开标时间: * 所属行业:能源化工 * 标讯类别: 国内招标 * 资源来源: 其它 * 所属地区:北京国家电网公司哈密南-郑州±800kV特高压直流输电工程换流站低端换流变压器(运行24台)招标公告 招标编号:0711-12OTL16404001

回帖成功

经验值 +10