土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 开间为4米的店面该如何布置喷头
店面开间为4米,净宽还有3.8m,中危2级,该如何布置喷头呢?可不可以布置一排呢,还是要两排?

全部回答(37 )

  • zhuangjl520
    一定要两排,自动喷林规范第7.1.2喷头与边墙的最大距离也才1.7,一排肯定超过1.7,所以一定要两排.
    2007-07-18 16:41:18 来自 PC 评论 举报
  • lee_jua
    还是水灾说得中,我们总工也是这么想的。不够很多审查师很死板的
    2007-07-09 17:33:09 来自 PC 评论 举报