土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 请教:配电变压器到低压配电室的距离怎么规定的?

请教:配电变压器到低压配电室的距离怎么规定的?

发布于:2007-01-26 20:21:26 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
配电变压器到低压配电室的距离有规定么?我没找到相关信息。

这有个工程,变压器离配电室约80-100米,不知可行?请教各位专家指导!谢谢!!

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • zzdlm_cn
    zzdlm_cn 沙发
    2楼已经回答的够清楚。极不合理,造价大大增加!
    2007-01-29 10:29:29

    回复 举报
    赞同0
  • zxy7297
    zxy7297 板凳
    因用户已有配电室,不愿再变压器室旁建配电室了。
    没有规定么?!
    谢谢!!
    2007-01-29 10:22:29

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.14 万条内容 · 398 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求助:变压器内部接线及电流计算方法