土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 净水厂管径选择问题

净水厂管径选择问题

发布于:2012-08-13 13:09:13 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
求教大家算净水厂管径时用什么公式算的。看别人的设计时候,知道流量和管材,为什么求出的管径和别人相差很大,而且很多设计算出的结果都和存在这样的问题。举例:一个设计 净水厂规模30Wm³/d 自流钢管 用的是2根DN1250的管。我用鸿业市政里面的管道辅助计算 压力管道 结果算出来要1800的管 谁能帮我算算谢谢。还有大家的污水处理管径计算是如何计算的

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • 如烟往事
    如烟往事 沙发
    伙计,2根DN1250管和1根DN1800管的过流面积差不多,只是设计并联使用2根和用1根的差别,计算没有多大差别!
    2012-08-15 10:57:15

    回复 举报
    赞同0
  • tumuwudongsheng
    如果是自流 而不是压力管 是要考虑你说的这些的
    2012-08-15 09:36:15

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

水处理

返回版块

42.3 万条内容 · 1443 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教:纤维过滤器有去除COD的功能吗?

一直没用过这个纤维过滤器,不知道这个的过滤效果,对COD是不是具有一定的去除效果,请高人指点!

回帖成功

经验值 +10