土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 有关TN-C、TN-S和TN-C-S三种系统常见问题及解答

有关TN-C、TN-S和TN-C-S三种系统常见问题及解答

发布于:2012-08-13 11:59:13 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
1 . 14我国在给一排靠墙布置的设备以TN-C系统配电时,将三根相线架空走线,而PEN线则用不绝缘的扁钢沿墙脚明敷。这一做法妥否?
不妥。这一做法使PE线远离相线,降低了过电流防护电器对接地故障的动作灵敏度,而不绝缘的PEN线中的中性线上的对地电位又将产生杂散电流,所以这一布线方式对保护接地是十分不妥的。保护接地的设置还有许多要求,在下面的问答中将逐一叙述。
1 . 15我国原采用的接零系统、接地系统、不接地系统、零线等术语为什么被废止不用而改用TN-C、TN-S、TN-C-S、TT、IT等接地系统和中l性线、PE线、PEN线等术语?
被废止的术语是20世纪50年代采用前苏联电气规范时用的术语。大家知道由于用电技术的发展,IEC标准将接地系统科学细微地进行了划分,前苏联的“接零系统”仅是IEC标准中TN系统之一的TN-C系统,显然“接零系统”这一术语不能说明全部TN系统的内涵。又如前苏联规范内的“接地系统”就是IEC标的TT系统,但是“接零系统”也需接地,何尝不是接地系统?这样在概念上就十分模糊不清。又如“零线”这一术语前苏联规范定义为接地的中性线,还要求零线作重复接地,它实际只是指TN-C系统中的PEN线。由于零线的概念不清,原本不应重复接地的中性线被错误地重复接地,产生杂散电流而导致许多不应有的事故。名不正则言不顺,由于术语不严谨导致的技术错误不胜枚举。为此这些过时的术语在我国已停止使用,但由于建筑电气技术对外交流沟通不够,我国有些国家标准和部颁标准的电气规范仍在因循旧习使用这些旧术语,在执行这些规范时应加注意以免被误导。

全部回复(22 )

只看楼主 我来说两句
  • civ123456
    civ123456 沙发
    支持楼主!!资料很不错
    2013-05-30 18:16:30

    回复 举报
    赞同0
  • hengheng625
    hengheng625 板凳
    现在确实是很少提零线、火线的说法了。正规的都说相线和N线,只有私下交流时才说
    2012-08-22 11:02:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

消除感应电,并联电容大小如何计算?

现场碰到一控制回路,采用小功率欧姆龙继电器,万用表测量继电器未动作时,线圈两端电压60V,线圈一端为悬浮220V系统的N线,一端接热工过来的控制线(长度300M),初步怀疑是感应电导致的60V,此感应电经常导致继电器误动作,将电缆两侧的屏蔽层接地无效果,百度得知消除感应电可以在线圈两圈并联一电容,不知道些电容的容量如何计算?我们控制回路220V的,线圈测量直阻17K欧。

回帖成功

经验值 +10