最近做了一套配电柜为三相四线制,进线开关设计院设计为四极的,
现在我把PEN线直接与壳体相连还是PEN排单独做一根通到变压器中,由变压器接地?

全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • jingli1984
    jingli1984 沙发
    路过,学习下,大家的意见好象不同意呀!
    2007-09-19 09:43:19

    回复 举报
    赞同0
  • huanahu
    huanahu 板凳
    TN-S:你的柜内应该有L1\L2\L3\N\PE五根排;大多数情况下应该是TN-S;
    TN-C-S:TN-C的时候是L1\L2\L3\PEN四根,开关不能用四极,只能三极;因为PEN不能断;
    你说的情况不对。要么设计错误,要么你看错了。