请教高手:关于两个开关选择性的问题?1、两个选择性开关之间的电缆选径,是以上级开关为准?还是下级?我设计时均以上级开关为准。但是两个开关仅起选择性作用,为什么一定要以上级开关为准呢?2、两个选择性开关,当下级为微型断路器时,上级开关是否可以选用额定电流一样的塑壳断路器?我曾经就这个问题请教了生产开关的技术人员,说这样也能达到选择性要求。但是我没敢设计过。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(14 )
只看楼主 我来说两句-
jingli1984
沙发
路过,学习下,大家的意见好象不同意呀!
2007-09-19 09:43:19
赞同0
-
huanahu
板凳
TN-S:你的柜内应该有L1\L2\L3\N\PE五根排;大多数情况下应该是TN-S;
2007-09-18 23:17:18
赞同0
加载更多回复 举报
TN-C-S:TN-C的时候是L1\L2\L3\PEN四根,开关不能用四极,只能三极;因为PEN不能断;
你说的情况不对。要么设计错误,要么你看错了。
回复 举报