土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 请教散热器采暖系统问题

请教散热器采暖系统问题

发布于:2007-01-26 11:56:26 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
24层综合楼,建筑高度93米左右,地下室采用散热器采暖,1~4层为餐饮等采用空调,5~24层为客房,层高3.2米采用散热器采暖,要求各客房分室调节,请问5~24层采暖系统如何分区?采用什么系统好?如分2个区时,采用垂直双管系统每个区带10层,立管设在管井内,支管埋地敷设,垂直失调如何解决?如采用单双管系统,高区干管敷设在屋顶天沟有困难怎么办?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • loosy
    loosy 沙发


    垂直双管没有问题,可以采暖温度取得低些同时降低干管摩阻.不过为社么不上集中空调呢,客房3.2米还是勉强可以的.
    2007-01-31 09:20:31

    回复 举报
    赞同0
  • sxhmrjt
    sxhmrjt 板凳

    考虑热媒温度情况
    上供下回单双管混连技术解决]垂直失调
    高区干管敷设在屋顶无天沟的部位,室内立管引至立管位置
    2007-01-29 20:48:29

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.37 万条内容 · 568 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

上海单元集中供暖燃气价格?

本小区采用单元集中供暖,即每单元设置一台热水锅炉,通过管网向本单元输送热水进入每家每户的风机盘管,但收费偏高,是因为燃气公司收取的是工业用气价:3.6元/m3。因此成本根本无法降下来,我们觉得太不合理,所以想问问大家,上海有没有类似的小区,你们的天然气收费是多少?急盼回复!谢谢大家!

回帖成功

经验值 +10