本工程3层 占地980平 高 10。8米 体积不到10000立方米
一层 开敞式 饭店餐厅 和厨房
二层 一半是开敞式餐厅 一半是包房 6间
三层 宿舍 单元式的
问题:用上消火栓,喷淋吗?
望各位 指点下 谢谢!在线等。。。
如果做的话 请给出规范的条款 我没看到哪本规范要求做 赐教!

全部回答(7 )

  • 思想集大成者
    我看了下 条文解释 认为还是做消火栓系统 毕竟人员密集 那3层还要求做吗?有单独的楼梯到2楼顶的平台,楼梯间一层二层不开门 一直到2层顶的平台
    我认为 在1 ,2层做就可以了
    2007-02-01 14:27:01 来自 PC 评论 举报
  • liugps
    建筑设计防火规范 P77,8.3.1.2, 体积大于5000M3的.................!
    2007-01-29 15:19:29 来自 PC 评论 举报