如图4个卫生间,我打算下面2个卫生间共用1立管,往右边排出,上面2卫生间各自一立管,共用底层排出管,这样行吗?这样室外总图就不用绕道建筑左边了

QQ截图20120812212851.png

全部回答(29 )

  • cgw1836
    上面两个卫生间用两根立管,到下面可以共用一根排出管;下面两个卫生间可以共用一根排出管,但要按规范加清扫口,并满足坡度要求。
    2012-09-14 17:18:14 来自 PC 评论 举报
  • 于莉
    我也觉得还是分开的好,因为不是一个用户,以后有矛盾的