【请教】2根污水立管共用排出管行吗
【请教】2根污水立管共用排出管行吗
如图4个卫生间,我打算下面2个卫生间共用1立管,往右边排出,上面2卫生间各自一立管,共用底层排出管,这样行吗?这样室外总图就不用绕道建筑左边了
发布于
2012-08-12 21:30:12
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(29 )
cgw1836
上面两个卫生间用两根立管,到下面可以共用一根排出管;下面两个卫生间可以共用一根排出管,但要按规范加清扫口,并满足坡度要求。
2012-09-14 17:18:14
来自 PC
评论
举报
于莉
我也觉得还是分开的好,因为不是一个用户,以后有矛盾的
2012-09-14 10:46:14
来自 PC
评论
举报