承台尺寸小15CM问题大吗?
厦门某十一层宿舍楼工程独立基础的一个承台因设计变更尺寸加大,而由于现场施工条件的限制有一个方向有15CM不能施工,而业主准备同意施工单位把承台缩小或者偏移,请问各位结构专家这样是否可行!我作为监理请业主要办理相关手续,可甲方的现场代表不太高兴,认为我是小题大做!现在监理的真累呀!
发布于
2007-01-26 10:05:26
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
wyc_922
很容易
承台偏移就可以了
作为偏心受压 要相对的把基础加大
2007-02-01 14:59:01
来自 PC
评论
举报
zwprd
应该没有什么问题,不知道承台下面有桩没?如果有桩,一般桩边到承台边设计是有200MM,去掉150还有50,只是对桩顶锚固产生影响,不符合规范要求.实际上桩还在承台下面,荷载传递对桩会有一点偏心,幅度会很小的。如果是天然基础,问题更不存在,只要底面积不减少就行,一边减少一点,另一边增加就行了。