讨论:一计量,一进线之间能实现机械连锁吗
讨论:一计量,一进线之间能实现机械连锁吗
10KV系统中,一台计量柜,一台进线柜之间要求有机械及电气连锁,如何实现机械连锁?如图
发布于
2007-01-26 10:00:26
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(4 )
zjlqsxg
你的方案进线柜与计量柜中间隔了PT柜,这样不容易做机械连锁.建议将计量柜与PT柜互换位置
2008-03-01 22:26:01
来自 PC
评论
举报
dreamcatch
这样是电气闭锁。我的做法是计量车的闭锁电磁铁与进线断路器的常闭触点闭锁。
不兼的,变压器出线柜在后面,没画出来。
2007-01-26 11:30:26
来自 PC
评论