土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 紧急求教!两次几乎相同的和箱变相关的事故!

紧急求教!两次几乎相同的和箱变相关的事故!

发布于:2007-01-26 09:17:26 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
事故分别出在两台箱变上,箱变内变压器630KVA ,低压出线断路器是DW15-1600/1600的断路器,一路低压出线是DZ20Y-400/3300 315(实际负荷较小),用的是35mm2的铜芯电缆,
第一台箱变:分线盒(距离箱变大约100米)处三相短路(猜测),DW15和DZ20Y-400/3300 315都没有跳,高压户外断路器倒是跳了.
第二台箱变:距离箱变大约100米处的电缆被挖掘机弄断了,DW15跳了,DZ20Y-400/3300 315倒是没有跳,



附:两台箱变的DZ20Y-400/3300分别是正泰的和上海精益的,两台箱变分别放置在河南新乡和郑州.

请大家讨论一下,这是怎么回事呢?

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • lyq13703983100
    感谢楼上的同仁!
    2007-02-02 09:19:02

    回复 举报
    赞同0
  • sydyzjl
    sydyzjl 板凳
    粗略算一下,35的线缆,100M处单相短路电流约0.9KA,三相短路电流约4KA。
    1、第一种情况,很可能是单相短路,短路电流未到保护开关的整定值;再有400的空开应当用180或240的电缆,若用细缆,可加剩余电流保护(500mA的漏电);
    2、第二种情况,一般DW15-1600的瞬动整定电流一般为:1*In=1600A,而DZ20-315瞬动整定电流为10*1.2*315=3780A,即如果故障电流在1600A和3780A之间时,DW15要先于空气开关动作。
    注:配电型空气开关瞬动整定值为10In,精度为20%,因此开关出厂时瞬动整定按以下方法试验:通以0.8*10In的电流开关瞬时不动作,通以1.2*10In的电流开关瞬时动作。
    2007-02-01 14:23:01

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

成套电气设备

返回版块

15.97 万条内容 · 616 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

本版聘请一名斑竹,觉得符合条件者和我联系!

如题。

回帖成功

经验值 +10