供配电技术
\
请问这种情况,我用BV导线好还是用电缆好?
请问这种情况,我用BV导线好还是用电缆好?
我做了个厂房,从总配电箱到照明配电箱长约120米,照明箱负荷13。4KW。
我现在用BV-5×16导线暗辐,怎么样?
发布于
2007-01-26 09:08:26
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(78 )
luxuesong_78
如果是总的负荷是13.4kW,那它的负荷电流还不到30A,这么长的距离最好不要用BV线,因为BV线一般都是100米一卷的,中间还要做接头,这样是不允许的,还是用电缆吧!其实我认为,如果楼主说是整个箱的用电负荷为13.4kW的话,用5*6的电缆就OK了!
2007-09-07 10:41:07
来自 PC
评论
举报
idolx3
只是照明,怎么省钱怎么怎么做,又不是甲类厂房