土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备研发 \ 求:R22系统油堵如何处理
我公司有一台5P的柜机油堵非常严重
油已经完全变质
有什么好办法吗?
求各位大侠多多帮忙 小弟先谢了

全部回答(7 )

  • wang712
    R22与R12不同,R22不容油的,但是空调系统应该好点,油堵首先考虑系统制冷剂是否有泄露,而导致排气温度过高使油发生变质炭化.清楚简单方法更换节流装置,用高压气体吹洗系统(压缩机要断开)直至无赃物排出为止.重新焊接加氟.别忘了加油.
    2007-05-07 17:01:07 来自 PC 评论 举报
  • guojianhong
    用四氯化碳清洗空调系统用化工泵循环,效果很好,清洗完后更换原来压缩机的冷冻悠就可以了
    2007-05-06 22:01:06 来自 PC 评论 举报