土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ 11年基础下午46题有问题

11年基础下午46题有问题

发布于:2012-08-12 12:54:12 来自:注册考试/注册给排水工程师 [复制转发]
QQ截图20120812120912.png
这题问题在于没有明确是否考虑变压器的损耗,如果不考虑,算下来Qc=13.84Mvar,变比为115.5/11,没有答案。
如果考虑变压器的损耗,但条件不够,只告诉你阻抗电压Uk%,我按只考虑Uk%,求出变压器Xt=43.25Ω,
则线路的损耗 R+jX=27+j82.35Ω,然后按书上的公式一步求;
ΔUmax=18.24KV;ΔUmin=8.09KV
U'2max=116-18.24=97.76KV
U'2min=116-8.09=107.91KV
按最小运行方式确定变比: U1min=(107.91/11)x10.5=113.05 KV
选最近的变压器分接头:112.75/11=10.25
按最大运行方式计算Qc=10.5/82.35(10.5-97.76/10.25)10.25x10.25=12.89Mvar
又没有答案
从答案看,只有B和C是正确的,A和D的变比是错的
求各位高手出招,拜谢了!

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • whatr
    whatr 沙发
    没问题吧。。。
    2012-08-30 17:59:30

    回复 举报
    赞同0
  • 电气之家
    电气之家 板凳
    11楼,计算出电容的补偿量了没有?一起贴出来
    2012-08-30 03:48:30

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

注册给排水工程师

返回版块

42.93 万条内容 · 730 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

我觉得2011年案例下午的第17题张工红宝书计算有误

我觉得2011年案例下午的第17题张工红宝书计算有误,我觉得为:64-6-(3N-2)-(3N-2+6)*(14/40)>35故N<5.83.沿程损失应该是(3N-2+6)*(14/40),而不是(3N-2)*(14/40),