现在有一六层员工宿舍,配电干线从低压柜用VV-1KV-4*300+1*150 CT/WE上一层,在楼层总开关换线4*240+1*120上二层,换线4*185+1*95上三层,换线4*150+1*70上四层,4*95+1*50上五层,最后一层换成4*50+1*25,每一层的Pe=61KW,而且应急灯电源也在各层电源上取得,现在这种布线方式还可以通过验收吗?

全部回答(4 )

  • 飞影道人

    现在很少用到300的电缆,你可以上两根电缆,每根带三层,或用预支电缆
    2007-01-26 11:35:26 来自 PC 评论 举报
  • hys_nc
    规范规定允许主干线回路截面允许变化一次,但是不能变化两次!
    而且要满足动稳定校验。
    工程中很少有人去减小截面,因为这样不利于几层负荷动变化。