发布于:2007-01-25 21:26:25
来自:给排水工程/建筑消防给水
[复制转发]
问题1:消防水池可否用铁皮焊接做的水箱?如果可以,这样的水箱最大能做多大?它的壁厚应该是多少?问题二: 消防水泵是否必须在消防水池内设置吸水口?问题三:当设置自动喷淋的时候,其增压稳压设施设在地下室,增压泵从消防水池吸水,它的出水管应该接在什么位置?是否可以和屋顶水箱的下水管(接湿式报警阀的管)接在一块?有没有现成的图纸口否上传以下,学习学习,谢谢!问题四:设在地下室的增压稳压设施可否从屋顶水箱的下水管上吸水,而不是从水池中吸水?为什么!!请高手、前辈们指点指点!!!
全部回复(9 )
只看楼主 我来说两句吸水井里面的水基本上是吸不上来的(吸水口需要保护高度),如果不加吸水井,等于消防水池底下半米多高的高度是无效高度,造成基建费用浪费,不可取。
回复 举报
吸水井好像没有强制要求设置吧?
回复 举报