土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 开个新帖,排烟你们一般用多少pa的风机

开个新帖,排烟你们一般用多少pa的风机

发布于:2012-08-11 15:54:11 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
如题,一般设计用多少Pa的风机?
延伸:
如果是用600-700Pa的风机,有计算过实际施工后的风量与原来设计的风量偏差是否严重?
比如:设计风口6米风速,排烟量10000立方,
施工后实际多少?~一般情况是越是往后面的风口风速越低。
再延伸:
现在消防要去越来越严,防排烟设计与施工还能像以前那样差不多就行吗?

[ 本帖最后由 aionyu 于 2012-8-11 18:57 编辑 ]

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • aionyu
    aionyu 沙发

    个人分析过,有兄弟说的风机产品原因,还有就是延续习惯的原因,最后就是施工修改方案的原因了~基本就是这几条啦~
    2012-08-24 13:45:24

    回复 举报
    赞同0
  • sodacillin
    sodacillin 板凳
    现在多采用斜流风机,压头1000也就差不多到头了。
    实际算一下,风速15m左右,800pa差不多就够用了。
    但现在能达到设计要求的斜流、轴流风机,基本不存在。再加上施工质量差点,漏风严重点,基本上最后的风口就没风了。
    2012-08-20 15:15:20

    回复 举报
    赞同0