消防电缆与开关应该加大一级吗?
消防电缆与开关应该加大一级吗?
请问消防电缆与开关比普通的应该加大一级吗?规范里有这一条吗
发布于
2007-01-25 16:32:25
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(5 )
ares_rambo
你要知道消防泵所配电缆的载流量不是正好等于消防泵的额定电流的。
电缆载流量要考虑很多环境因素,如并列敷设、温度等,已经打了折扣!
所以规范中也就不再要求电缆放大一级了!
2007-01-26 19:41:26
来自 PC
评论
举报
漫天飞雪
地高天厚
没有规定,但有个问题,设计的时候是取消了过载保护的,那么电缆应能承受过载电流才行,
那么消防泵过载电流是多大呢?我不知道,所以放大是保险的做法。
---------------------------------------------------------------------
取消过载保护是什么意思啊,难道只做短路保护啊?哪里有这条规定啊?
2007-01-26 19:03:26
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
漫天飞雪
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
364
回复
684
粉丝
2
+ 关注
私信
供配电技术
返回版块
97.88 万条内容 · 2151 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(5 )
