土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 消防电缆与开关应该加大一级吗?
请问消防电缆与开关比普通的应该加大一级吗?规范里有这一条吗

全部回答(5 )

  • ares_rambo


    你要知道消防泵所配电缆的载流量不是正好等于消防泵的额定电流的。
    电缆载流量要考虑很多环境因素,如并列敷设、温度等,已经打了折扣!
    所以规范中也就不再要求电缆放大一级了!

    2007-01-26 19:41:26 来自 PC 评论 举报
  • 漫天飞雪
    地高天厚
    没有规定,但有个问题,设计的时候是取消了过载保护的,那么电缆应能承受过载电流才行,
    那么消防泵过载电流是多大呢?我不知道,所以放大是保险的做法。
    ---------------------------------------------------------------------

    取消过载保护是什么意思啊,难道只做短路保护啊?哪里有这条规定啊?
    2007-01-26 19:03:26 来自 PC 评论 举报