土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 求教:排管进水的解决方法
最近公司有两台水冷冷凝器由于质量原因造成冷凝器漏水,有一些冷却水进到了冷库排管里面.
请教诸位有没有什么好的方法在不割断排管道情况下把排管中的水处理干净
欢迎大家提建议!

谢谢

全部回答(31 )

  • wangyiyanjiu
    先放掉水;再用氮气排污;再对冷库常温;再抽真空72小时;再给压缩机换冷冻油、换硅胶;加氟开机;要随时换硅胶;直到系统干净、达到使用温度
    2009-08-05 16:12:05 来自 PC 评论 举报
  • dujunyang
    根据你发表的时间,冷凝器是冻坏了(冬天比较多)。清洗系统做干燥处理,调试设备
    2009-08-04 12:22:04 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.62 万条内容 · 830 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10