土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 直埋热水管道平面转角弹性抗弯铰接计算的Rc、R

直埋热水管道平面转角弹性抗弯铰接计算的Rc、R

发布于:2007-01-25 16:07:25 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
1 、 直埋管道技术规程在正文中对弯头尺寸系数计算公式选用Rc,但是在规程附录C.1.1中计算公式选用R,对于光滑弯头R=Rc,但对于焊制弯头两者由于设计人员选择有很大差异。
(Rc为计算曲率半径,R是实际曲率半径)
2、焊制弯头单斜R如何取值计算?
3、弯头角度为锐角或者为钝角时密缝R不等于Rc,但规程附录C.3中表述相等是弯头为90时的特殊情况R=Rc,不能依次以点盖全。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • sxhmrjt
    sxhmrjt 沙发
    2007-01-25 16:48:25

    回复 举报
    赞同0
  • sxhmrjt
    sxhmrjt 板凳
    实际工程中由于弯头出现被拉裂情况一般很难处理,排除施工质量和管道材料质量的问题外,设计方面原因由占很大因素。(城市热网验收规范对焊口探伤检测要求是管材基本许用应力范围内,而直埋热水管道受力已经为3倍基本许用应力,两者差异可是否采用加强探伤,避免施工方面的原因。)计算Rc、R相当重要