75平米的机房内部做了玻璃隔断,一小间做管理室,管理处有窗,机房处没窗,内部有门相同,现在设了气体灭火和空调,通风怎么考虑

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • aionyu
    aionyu 沙发
    一个风机带几个小风口,保证风口风速大于3m/s,因为要抽密度比空气大的气体,换气次数满足事故通风换气次数就行了(具体多少次忘记了),没什么难度。
    难度具体在于阀门的选择,常闭电动还是常开等等~如果没有投资压力,风口用全自动阀门就是了~
    还有,风口离地不宜太高~
    2012-08-11 19:09:11

    回复 举报
    赞同0
  • aionyu
    aionyu 板凳
    考虑事故通风
    2012-08-11 16:03:11

    回复 举报
    赞同0