上图中,取基准容量Sj=1000MVA,其110KV系统正序阻抗标幺值为0.012,当35kV母线发生三相短路时,其归算至短路点的阻抗标幺值最接近下列哪项?
(A)1.964 (B)0.798 (C)0.408 (D) 0.399

是按2变压器并联算 还是按一台算啊?

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • harry298
    harry298 沙发
    是按2台变压器并联计算:x1=1/2 *(9.5+28-19)=9.25%
    x2=1/2 *(9.5+19-28=0.25%;
    x*1=9.25%X1000/120=0.77;
    x*2=0.25%X1000/120=0.02;
    所以合计x*35千伏侧=0.012+(0.77+0.02)/2=0.407
    故选择C

    [ 本帖最后由 harry298 于 2012-8-20 15:44 编辑 ]
    2012-08-20 15:40:20

    回复 举报
    赞同0
  • seu_09
    seu_09 板凳
    10kv母线侧无电源,是负载线,所以对短路电流无贡献,不用考虑。 电抗= 0.012 + (x1+x2)/2=0.408