harry298
沙发
是按2台变压器并联计算:x1=1/2 *(9.5+28-19)=9.25%
2012-08-20 15:40:20
赞同0
-
seu_09
板凳
10kv母线侧无电源,是负载线,所以对短路电流无贡献,不用考虑。 电抗= 0.012 + (x1+x2)/2=0.408
2012-08-14 14:09:14
赞同0
加载更多x2=1/2 *(9.5+19-28=0.25%;
x*1=9.25%X1000/120=0.77;
x*2=0.25%X1000/120=0.02;
所以合计x*35千伏侧=0.012+(0.77+0.02)/2=0.407
故选择C
[ 本帖最后由 harry298 于 2012-8-20 15:44 编辑 ]
回复 举报