题目:
我们知道,为了克服蒸发器阻力的影响,对于冷量比较大的制冷系统一般主要应用外平衡式热力膨胀阀。为了抵消蒸发器阻力降的影响,将膨胀阀的静态过热度调小后,是否可以不用外平衡式膨胀阀也能达到正常的实用效果呢?

解释:
比如说,希望过热度为6C,由于蒸发器侧阻力,将附加5C过热,造成过热度增为11C。那么,将弹簧力调整到相应的设定过热度为1C,再考虑阻力造成的5C过热,采用内平衡式膨胀阀是否扔可维持实际过热度为6C呢?(不要只说结果,一定要有具体的分析过程)

希望大家踊跃参与,这是我从一本专门讲制冷系统自动控制装置的书上摘录的一个问题,感觉此题有助于我们加深对膨胀阀的了解,因此出题,愿与大家一起交流。

如果第一个解答者能非常准确而翔实的分析出正确答案,100分将全部送给他。若分析有一定道理,将视精彩程度适当给分。欢迎大家踊跃参与。
  • 北冰洋
    北冰洋 沙发
    全额奉上!看来还是来得晚的原因,呵呵~~
    这是西安交大朱瑞琪《制冷装置自动化》的一个例子,看来以后还得找一些新颖的问题,惭愧惭愧……