供配电技术
\
10KV中置柜为什么要分段隔离柜?
10KV中置柜为什么要分段隔离柜?
在10KV中置柜中,联络包括分段开关柜和分段隔离柜。
请问:有了分段开关柜为什么还要一台分段隔离柜,起什么作用呢?
发布于
2007-01-25 13:55:25
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(3 )
dreamcatch
明白了,有道理!
谢谢楼上!
2007-01-26 09:45:26
来自 PC
评论
举报
ares_rambo
提升母线用的!
低压母联一个柜子就装下了!
高压不行,要两个,一个母联柜,一个提升柜!
2007-01-25 18:57:25
来自 PC