排烟风口必须为280度关闭型吗?
请教高手:排烟系统设计中,风机前设防火阀,每个防烟分区与主管道连接处设防火阀,排烟口再设为带远程控制的280度自动关的,感觉很浪费,可否为普通常开风口?
发布于
2007-01-25 13:50:25
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(4 )
zhengshg1979
板式排烟口有280度自动关闭功能嘛,我接触的样本上怎么没有啊,排烟口只要不是木质和塑料的,能耐火就可以了
2007-01-26 11:04:26
来自 PC
评论
举报
tanghuaping
普通的百叶风口也可以!
2007-01-25 18:39:25
来自 PC
评论
举报