七层高,一、二层商铺,是否考虑室内消火栓?
七层高,一、二层商铺,是否考虑室内消火栓?
七层高,一、二层商铺,是否考虑室内消火栓?或者只做商铺部分,三层以上不需做。
发布于
2007-01-25 13:36:25
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(93 )
zamon_1982
江苏的这样的商住楼,只要满足挑檐耐火时限和上面住宅独立疏散楼梯的要求,住宅部分可以与商业部分分开独立考虑设计消防(具体有江苏省审图纪要上有详细说明,我就不赘述了)。商业部分大于300平米且整幢建筑体量大于5000立方(包括住宅部分)就要设置消火栓了。
2009-06-28 19:35:28
来自 PC
评论
举报
tianya88888888
一句话,我们的消防解释权归消防大队领导所有
2009-06-25 14:55:25
来自 PC