土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 这种情况如何做火灾报警系统?

这种情况如何做火灾报警系统?

发布于:2007-01-25 11:57:25 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
两个独立的服装市场,本地消防部门要求做火灾报警。两个市场距离很近,每个市场约三千平米,地上,单层,内部无隔墙。水专业设有消火栓和喷洒系统。拟采用区域式火灾报警系统,不设消防值班室。现在问题是:
1、一台区域报警器的容量完全可以满足两个建筑物报警点的需要,是设两个独立的区域报警器还是只用一台区域报警器?
2、是否要将消火栓系统和喷淋系统的联动纳入报警系统中来?(没有消防值班室!)

规范有如下相关要求:
1、一个报警区域宜设置一台区域火灾报警控制器
2、区域式火灾报警系统中可设置消防联动控制设备
如此说来,就需要设两台区域报警器,而且每台报警器处都应能联动启动消火栓泵和喷淋泵。这样做合适吗?
这个家伙什么也没有留下。。。