土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于380v检修电源箱接地问题

关于380v检修电源箱接地问题

发布于:2012-08-10 21:41:10 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
想请教下380v检修电源箱的如何接地比较好,我领导说用宽度0.8厘米的铜编织带做接地线跟蛇皮管连不行,承受不了短路电流,但是我在电气设计规范上看到说,中性点不接地的低压设备,接地线选用不大于25平方铜质的。各位给些意见呗!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • sobadaperson
    sobadaperson 沙发
    那可以请问下,截面50平方的铜线可以用什么规格的铜编织带代替呢?
    2012-08-12 17:41:12

    回复 举报
    赞同0
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    “中性点不接地的低压设备”,可“380v检修电源箱”的系统中性点是直接接地的!!!!
    2012-08-11 08:33:11

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。