土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 关于并列调度和电流互感器问题

关于并列调度和电流互感器问题

发布于:2007-01-25 11:22:25 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
我工厂为一级用户,双电源供电(一主一备),单母线分段,进线电压为110KV,保护用继电器为5P20 300/5 30VA。为配合供电公司工作,双电源进行并列调度,供电公司计算环流为600A,建议我们实行停电调度。请问有没有办法把环流给降到300A以下,如不可能,600A电流流过时,电流互感器是否会烧掉或者引起保护继电器动作。

谢谢各位师傅的解答!
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.14 万条内容 · 400 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

110kV双绕组变压器有110/10 kV的吗

110kV双绕组变压器有额定电压(高压绕/低压绕组):110/10 kV的吗,一般是110/10.5 kV的。