STRAT做水池求助
STRAT做水池求助
1,是不是500接点版不可以手工输入命令?
2,建摸是4m的水池,怎么加载水荷载时Z0总是8m?如果是4m的水荷载就只加在到建模水池地2m处?
3,是不是水池无法进入建筑模块进行配筋出图?只能进行应力分析?
请高手指教,谢谢
发布于
2007-01-25 11:18:25
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(1 )
yale16
1、楼上第一点请讲详细一点;2、顶面高层 Z0是自己定义的值,如果水只装到2M处,那直接输入2m 就可以了,注意在设局部坐标系前,先把模型移到原点(0,0,0)点;3、 应力图和配筋图都有的,应力图和配筋图有了,施工图就不再是问题了吧。