看到一个变电所10KV供电,经过10/6KV变压器变为6KV给6KV高压电机供电。不明白为什么电机不选用10KV,直接由10KV提供电源?
我现在一个泵站,4台450KW水泵,2台220KW水泵。水泵厂家可以按我们的要求生产水泵,电压等级由我们确定。我是选10KV电机还是6KV电机?
6KV电机可能便宜些,但是要有10KV高压配电柜,10/6KV变压器,6KV高压配电柜,占地面积较大。
由于面积有限,我选择10KV供4台450KW水泵,2台220KW水泵由组合成套变电站提供电源,由于高低压都不含油,柜子放在一个房间中,请大家提宝贵意见。谢谢!

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • dxy519
    dxy519 沙发
    原先,由于我国绝缘材料达不到10KV而采用6KV;现在我国绝缘材料过关了,可以做10KV的高压电机,你应该选10KV的高压电机,可省去10/6的变压器。无油高低压柜可以放在一个房间中,但注意之间的间距和柜子的防护等级要求。