土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 给排水资料库 \ 给排水设计中水泵房设置应该注意的问题

给排水设计中水泵房设置应该注意的问题

发布于:2007-01-25 10:39:25 来自:给排水工程/给排水资料库 [复制转发]
在给排水设计中,经常会碰到给水泵房设在建筑物内还是建筑物外,设单独泵房还是设集中泵房的问题。合理地设置给 水泵房不仅能提高建筑物的品质,而且还能帮助开发商节省大量的设备基建投资及日后的维护管理费用。

下面就设置单独泵房和集中泵房两种情况谈一下给水泵房 设置中应注意的一些问题:

1单独泵房的设置

在单幢的建筑物中,泵房一般设在最下层,这是最经济的 设置方式,管线短,对总体影响小。但是由于水泵质量的良莠不齐,泵房噪音影响居民生活质量的纠纷和投诉越来 越多。为此,上海市《住宅设计标准》(DGJ08-20-2001)第6.1.7 条规定:水泵房不应设在住宅建筑内。这条规定虽然从根本上 解决了噪音扰民的问题,但是在实际操作过程中还是碰到了 一些问题。

(1)比如商住楼,下面几层是商场,上面是住宅,在建筑物 内部设置单独泵房,噪音对住宅的影响不大。因为晚间商场关 门,泵房的噪音在隔了几层商场后对上面住宅的影响已经很 小了。这种情况下,泵房设在建筑物内还是可行的。

(2)比如高层住宅,生活泵出水压力很大,

水泵房的设置有 三种情况:

一是水泵房单独设在地面上,考虑到管线的维护及 安全,出泵管一般设在管沟内;

二是水泵房设在地面下,与 住宅地下室连通,但不正对着住宅;

三是水泵房设在住宅建筑 内,但生活泵选用放在水池中的不锈钢潜水给水泵,或是选用 不锈钢无声管道泵。上述三种方法都有效地避免了噪音对住 宅的影响,但各自都存在一些不足第一种方法,即水泵房单 独设在地面上。这对建筑总体的布局有较大影响。

首先,总 图上红线范围内要专门选一块地方设水泵房。其次,要有足够 的管位设置管沟。再次,也是比较重要的一点是增加了投资 。

第二种方法,即泵房设在地面下,与住宅地下室连通,但不 正对着住宅。这种方法相对于第一种方法来说,由于地下室 是连通的,所以出泵管在地下室就可以走掉,而不必设管沟,但地下泵房的投资要大于地上泵房。另外,由于水泵房在地 下室区域凸出一块,给总图的管线综合带来一定的麻烦。

第三种方法,即生活泵选用放在水池中的不锈钢潜水给水?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • sunshine72
    sunshine72 沙发
    不错,值得借鉴,谢谢楼主!
    2007-02-09 23:30:09

    回复 举报
    赞同0
  • lookfish1982
    lookfish1982 板凳
    文章不错啊,这么没有了?
    2007-01-27 21:37:27

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

给排水资料库

返回版块

22.42 万条内容 · 546 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求排水用塑料检查井(20分悬赏)

人人为我,我为人人求CJ/T233-2006 建筑小区排水用塑料检查井

回帖成功

经验值 +10