请问:给水管道走垫层对结构有什么要求?
请问:给水管道走垫层对结构有什么要求?
请问:给水管道走垫层对结构有什么要求?
我遇到一个问题,想向大家请教一下,住宅内标准层给水管道走垫层,结构专业的说不允许走垫层,他们说这样会增加垫层7-8公分的厚度。我想问一下这种情况怎么处理的
发布于
2007-01-25 10:29:25
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(10 )
小小法师
和结构没关系。给水管一般不走结构层,走的是找平层。
2007-01-28 15:59:28
来自 PC
评论
举报
阿德
虽然,规范规定DN25以下的管道可以走垫层,但我觉得还是少走为好,
楼板的垫层厚度一般为20-30MM,埋入管道后,垫层易开裂,除非结构上替你加厚垫层厚度