土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 请问:给水管道走垫层对结构有什么要求?
请问:给水管道走垫层对结构有什么要求?
我遇到一个问题,想向大家请教一下,住宅内标准层给水管道走垫层,结构专业的说不允许走垫层,他们说这样会增加垫层7-8公分的厚度。我想问一下这种情况怎么处理的

全部回答(10 )

  • 小小法师
    和结构没关系。给水管一般不走结构层,走的是找平层。
    2007-01-28 15:59:28 来自 PC 评论 举报
  • 阿德
    虽然,规范规定DN25以下的管道可以走垫层,但我觉得还是少走为好,
    楼板的垫层厚度一般为20-30MM,埋入管道后,垫层易开裂,除非结构上替你加厚垫层厚度
    2007-01-27 13:30:27 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.23 万条内容 · 1290 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10